景观喷泉变频器与漏电开关配合问题
phipo
phipo Lv.2
2014年05月04日 11:23:30
来自于照明工程
只看楼主

在景观喷泉设计中常常碰到变频器与漏电开关无法兼容的问题,怎样做才能符合规范要求?我是把漏电开关动作电流增大。

在景观喷泉设计中常常碰到变频器与漏电开关无法兼容的问题,怎样做才能符合规范要求?
我是把漏电开关动作电流增大。
免费打赏
云飘飘
2014年05月04日 13:00:04
2楼
应该采用B型剩余电流动作保护器;不能把动作电流选大,会造成安全隐患。
回复
king314620349
2014年05月07日 16:15:22
3楼
刚做的一个喷泉 旱喷 24台变频··没用漏保
回复
phipo
2014年07月26日 14:47:45
4楼
B型,有道理。