单母线(三段母线)备自投和停电倒闸逻辑怎么实现呢,有两个母联柜
单母线(三段母线)备自投和停电倒闸逻辑怎么实现呢,有两个母联柜
2楼
配上图更好
回复
3楼
三个电源的相互关系是什么,各自的可靠性怎样?
三个电源哪个放在中间?
回复
4楼
两段从供电局来的 一段从电厂来的 供电局的是1 2段 3段是电厂 2段在中间
回复
5楼
本帖最后由 电气交流 于 2014-5-4 11:48 编辑
这个要看运行机制,1和2之间相互备用否?如果两路市电相互备用,正常应该是先投入市电之间的母联。
这种情况下,两路市电都掉电后再投入第3路电源。
还有一种就是1和2之间不相互备用,只有3和1,3和2之间相互备用。
何种运行机制都可以,就看电源的情况和你的习惯来决定。
回复
6楼
yfx6511 发表于 2014-5-4 11:25 两段从供电局来的 一段从电厂来的 供电局的是1 2段 3段是电厂 2段在中间供电局二路是主备关系还是互为备用?二路是否具备并列条件?电厂一路是否能与供电局的二路具备并列条件?
回复
7楼
打酱油。。。。。。。。。
回复