误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
只看楼主

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
高压壳体制造师
2014年05月19日 17:28:47
223楼
警钟长鸣,安全无小事,教训深刻,更应该反省,一定要按照操作规程作业!!:(
回复
dev1227ht
2014年05月19日 21:30:50
224楼
一定要吸取教训。搞这行一定要细心。
回复
kyujiangmn
2015年12月07日 22:28:14
225楼
我所在的是个小企业,对供电要求不高,但是对电气安全的要求在嘴边很高,要求我做了N多安全制度,当需要按照制度执行时领导觉得我事情多,好像显摆自己一样,要个电工协助,对不起,没有!倒闸操作和检修都是我一个人,还是坚持工作票制度,找ld签名做个摆设,只能在工作前小心小心又小心。
回复
呆呆123
2015年12月08日 08:21:33
226楼
安全生产,重于泰山
回复
流年奈我何
2015年12月08日 10:15:59
227楼
应该做好准备和相关事项的培训,贯彻安全意识
回复
ffqq0629
2015年12月08日 10:26:42
228楼
好吓人!安全生产,是对每个人负责!
回复
liushifunihao
2015年12月08日 11:27:11
229楼
安全生产,是对每个人负责!
回复
jwl2002
2015年12月08日 16:00:35
230楼
教训深刻,警钟长鸣,照章照规办事很重要
回复

相关推荐

APP内打开