本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
whkld
2014年05月16日 11:38:07
213楼
惨痛的教训,安全措施,安全意识太不到位.管理混乱。
回复
何武
2014年05月16日 22:08:31
214楼
两个外行,在做内行的的事,后果就是这样的。
回复
qq_1400046255166
2014年05月16日 22:35:40
215楼
悲痛的教训
回复
gamelife6
2014年05月17日 10:01:24
216楼
看来毛孔都竖起来了。悲剧啊。
回复
qq_1398519000138
2014年05月17日 21:22:28
217楼
建议在245和245-5柜顶之间加一个明显的挡板,便于检修维护
回复
rexdust
2014年05月18日 11:43:46
218楼
想当年我父亲在的冶炼厂35KV的变电所也是的 一个扫地大爷进去扫地。后果你懂的全身焦了。。。。。。。。。。
回复
yz15161278
2014年05月19日 10:58:59
219楼
很吓人啊~~强电好危险
回复
m4537e
2014年05月19日 15:29:31
220楼
心好痛......安全操作不能省啊!每一个操作都要做到位才能降低事故的发生机率!
回复
langmandeshitou
2014年05月19日 15:49:06
221楼
安全无小事,重度关注,持续小心!
回复
cz13306196492
2014年05月19日 16:44:12
222楼
看来我们这个工种也是高危行业啊