误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
只看楼主

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
sptt
2014年05月12日 11:27:25
193楼
安全第一,确实应该是这样子的!
回复
huang987990
2014年05月12日 14:45:28
194楼
sdgfhhgdgdsc
回复
攻城师1831
2014年05月12日 17:13:22
195楼
为什么不全停电。。在检修。。。
回复
l2515848
2014年05月12日 22:10:28
196楼
估计不是南网和国网系统的,设备的标示牌不全面,工作人员着装不规范。
只能说现场工作那是相当地乱,安全的技术措施和组织措施一定出了大问题,典型的责任和管理事故
回复
xpyanquan
2014年05月13日 09:12:39
197楼

吸取经验教训
回复
hanke1989
2014年05月13日 11:20:59
198楼
安全制度规范是用来执行的,是为了保护生命安全,切不可逞强
回复
yidundianli
2014年05月13日 12:03:57
199楼
吓尿了,我同事最近亲眼目睹另一现场。
回复
冰壶畅饮
2014年05月13日 12:20:23
200楼
zuzhicuoshi
回复
逸風
2014年05月13日 14:40:50
201楼
认真看,认真理解。。。。
回复
xkx870928
2014年05月13日 15:30:34
202楼
工作中一定得规范作业,安全无小事
回复

相关推荐

APP内打开