误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
只看楼主

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
葵子
2014年05月10日 17:15:41
183楼
安全为第一要务,违章作业电工有权力拒绝。
回复
zhangerjian
2014年05月11日 14:21:54
184楼
事故根源不是安全问题,安全问题只是个表象,忽视人的价值和存在才是其根本原因,在劳动力价值非常低廉的社会,以人为本,谈何容易。 ,监管部门不作为,企业才不管你有没有资格操作高压设备
回复
legendhebo
2014年05月11日 16:09:53
185楼
惨痛的代价,安全要牢记
回复
qq386373209
2014年05月11日 17:14:34
186楼
:@:@:@:@:@:@:@:@:@
回复
zhucetumuzaixian9
2014年05月11日 17:50:47
187楼
这种母线非常的贵,不是一般单位能用的起的。越是大单位,安全教育越是不重视,工人安全意识越差。我认为这起事故主要原因还是人的因素大些。
回复
amoi777123
2014年05月11日 20:18:06
188楼
触目惊心。好惨痛的教训啊。不希望有这样的教训出现。代价太大了。做一个电工一定要以自己的安全为第一考虑。必须是这样。一定要严谨一定要对自己负责。
回复
yqyqy
2014年05月12日 00:23:44
189楼
惨不忍睹。。。。。。。
回复
王铜
2014年05月12日 08:29:00
190楼
相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼
回复
chenfuya88
2014年05月12日 08:34:11
191楼
规范管理,程序操作,杜绝违规违反的非正确指挥和动作。 安全第一,生命最重要,吸取教训,责任三不放过。
回复
skyard1130
2014年05月12日 08:51:17
192楼
惨痛的教训,人身安全第一位