误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
只看楼主

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
电气小霸王
2014年05月05日 14:49:31
113楼
吓人啊。。。。。。。。。。。
回复
大宝02
2014年05月05日 15:42:34
114楼
206079 发表于 2014-5-4 10:21 工作票,停电,验电,接地,工作都没有做。规章制度如同虚设。电工越老越胆小,图片里都是老师傅了,做事 …太下人了, 生命只有一次, 不能疏忽大意。。。
回复
lizhenhui288
2014年05月05日 15:48:37
115楼
顶一个:handshake
回复
zlq082128
2014年05月05日 16:09:14
116楼
安全问题值得重视
回复
美wa521de香
2014年05月05日 16:29:36
117楼
真的好可怕,很多时候,看到工人就是不按照规章制度来做事,图个凉快,图个方便,心里都害怕,可是很多工人都很傻逼,还认为我们管理人员多管闲事。唉.....
回复
jasonlee518
2014年05月05日 21:01:29
118楼
值得注意,要记得教训
回复
jacksonf
2014年05月05日 22:07:46
119楼
这个 自己的安全意识太淡薄啊 要从别人的事故从中汲取教训啊
回复
y806099267
2014年05月05日 22:33:13
120楼
这个电工证估计也是花500元买来的 教训深刻 。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
guxiaochan
2014年05月05日 22:43:35
121楼
安全无小事 各种规章制度要遵守 警钟长鸣 啊
回复
huashi1993
2014年05月06日 00:00:53
122楼
本帖最后由 huashi1993 于 2014-5-6 00:02 编辑

工人走错柜号了。不应该去断路器柜上去的。应该去母联提升柜上去。还是有个人在旁边监督着就好了。但是跟本原因是管理存在问题。