新版高规7.2.3条,把抗震等级为三级的轴压比也作了规定,一直有个疑问,对于抗震等级为四级的剪力墙,轴压比限制是多少?规范上有规定吗?
新版高规7.2.3条,把抗震等级为三级的轴压比也作了规定,一直有个疑问,对于抗震等级为四级的剪力墙,轴压比限制是多少?规范上有规定吗?
2楼
有人回答一下吗
回复
3楼
四级确实没有要求,也不用布置约束边缘构件,不过想在四级抗震的情况下把轴压比搞到0.6以上不是容易的事。
回复
4楼
有道理,但是觉得规范最好还是明确一下为好
回复
5楼
buindingstructu 发表于 2014-5-4 09:21 有人回答一下吗剪力墙轴压比计算值与地震关系不大,这和框架的轴压比是不一样,只有轴压比的限值才与设防烈度有关系。1、轴压比控制是延性的要求,设防烈度高,延性要求高,所以抗震也严格,使得尽可能的发生大偏压破坏。2、尽管对于四级抗震等级的剪力墙规范上没有要求控制轴压比,但实际设计中要考虑轴压比的限制,一般不要超过0.7.对延性要求不够的建筑,也有可能发生强震破坏,所以要从抗震概念设计的角度,做相应的加强。
回复
6楼
参考广东高规0.7
回复
7楼
沉默剑客 发表于 2014-5-5 13:55 参考广东高规0.70.7是哪里啊?能具体点吗
回复
8楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-5-5 12:54 剪力墙轴压比计算值与地震关系不大,这和框架的轴压比是不一样,只有轴压比的限值才与设防烈度有关系。1、 …感谢回答,:lol
回复
9楼
谢谢,学习了
回复
10楼
一般0.6-0.7之间吧,特殊结构的话还是自己把握。主要控制岩性。
回复
11楼
剪力墙的轴压比与地震关系不大。
回复