框架设计时,如果基础埋置较深,为了减小计算长度,也为了首层的隔墙不至于沉降,我们一般都会做拉梁。目前据我了解大部分设计院都是直接把拉梁建为一层(楼板全开洞),但这样做高规6.2.2条(抗规也有规定):抗震设计时,一、二、三级框架结构的底层柱底截面的弯矩设计值,应分别采用考虑地震作用组合的弯矩值与增大系数1.7、1.5、1.3的乘积。就直接把放大的弯矩作用到拉梁层以下了,不知道各位是如何解决这个问题的。
框架设计时,如果基础埋置较深,为了减小计算长度,也为了首层的隔墙不至于沉降,我们一般都会做拉梁。目前据我了解大部分设计院都是直接把拉梁建为一层(楼板全开洞),但这样做
高规6.2.2条(抗规也有规定):抗震设计时,一、二、三级框架结构的底层柱底截面的弯矩设计值,应分别采用考虑地震作用组合的弯矩值与增大系数1.7、1.5、1.3的乘积。
就直接把放大的弯矩作用到拉梁层以下了,不知道各位是如何解决这个问题的。
有人曾经这样处理:把拉梁层以下作为地下室,且把拉梁层作为嵌固端。我觉得这样不妥,因为地下室顶板作为嵌固端是有条件的,更何况都是开洞。
请大家都发表一下自己的看法,多交流才能有进步!
12楼
学习了,赞一个
回复
13楼
基础埋深不深的话,就做拉梁,取柱底轴力的1/10做抗拉计算,基础埋深较深的话,就做地梁,多建一层,地下室取为1,全部开洞计算地梁配筋。
回复
14楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-5 09:23 基础埋深不深的话,就做拉梁,取柱底轴力的1/10做抗拉计算,基础埋深较深的话,就做地梁,多建一层,地下室 …还是没有解决底层柱底截面弯矩放大的问题啊
回复
15楼
楼主真是好人,东西分享的也是好东西,顶一个
回复