框架设计时,如果基础埋置较深,为了减小计算长度,也为了首层的隔墙不至于沉降,我们一般都会做拉梁。目前据我了解大部分设计院都是直接把拉梁建为一层(楼板全开洞),但这样做高规6.2.2条(抗规也有规定):抗震设计时,一、二、三级框架结构的底层柱底截面的弯矩设计值,应分别采用考虑地震作用组合的弯矩值与增大系数1.7、1.5、1.3的乘积。就直接把放大的弯矩作用到拉梁层以下了,不知道各位是如何解决这个问题的。
框架设计时,如果基础埋置较深,为了减小计算长度,也为了首层的隔墙不至于沉降,我们一般都会做拉梁。目前据我了解大部分设计院都是直接把拉梁建为一层(楼板全开洞),但这样做
高规6.2.2条(抗规也有规定):抗震设计时,一、二、三级框架结构的底层柱底截面的弯矩设计值,应分别采用考虑地震作用组合的弯矩值与增大系数1.7、1.5、1.3的乘积。
就直接把放大的弯矩作用到拉梁层以下了,不知道各位是如何解决这个问题的。
有人曾经这样处理:把拉梁层以下作为地下室,且把拉梁层作为嵌固端。我觉得这样不妥,因为地下室顶板作为嵌固端是有条件的,更何况都是开洞。
请大家都发表一下自己的看法,多交流才能有进步!
2楼
拉梁一下做短柱 短柱截面比一层柱截面大
回复
3楼
jiegou19 发表于 2014-5-3 22:51 拉梁一下做短柱 短柱截面比一层柱截面大1、拉梁以下未必是短柱2、即使是短柱,截面也未必比上部大
回复
4楼
拉梁以下的柱都埋在土中没必要将其截面放大,对规范的理解要灵活运用:)
回复
5楼
顶起来,希望大家谈谈对这种情况,在工作中是如何处理的
回复
6楼
那你复核一下设计值有没有乘那个系数嘛,没有或者有乘的,你可以手工调节一下啊
回复
7楼
谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
8楼
拉梁以下算作一层,但是这一层不作为嵌固端。
回复
9楼
这条规范下面有行小字“底层指地下室以上的首层”请看仔细
回复
10楼
个顶顶顶顶顶
回复
11楼
拉梁层没嵌固端一说吧?虽然规范规定的是底层柱下端,但是汶川地震时候还是有不少框架在正负0处出现了塑性铰,而不是在基础顶,所以个人觉得应该柱首层柱底放大后并延伸到正负0处柱子下端最好了
回复