本帖最后由 diabloboy521 于 2014-5-3 11:31 编辑 现在施工的一个办公楼工程,高度是130米,基本风压为0.55KN/m2。外脚手架搭设参数是纵距1.5米,横距0.9米,步距1.5米。计算外墙脚手架时,连墙件按照二步二跨计算,计算结果是连墙件采用双扣件连接,抗滑承载力取12kN。 Nl=14.72kN>12kN有没有什么解决的方案啊?跪求!建筑高度太高,风压有点大,昨天在楼上,风力大的时候,人都有点站不住(我体重也得160斤),更何况密闭的脚手架了!

本帖最后由 diabloboy521 于 2014-5-3 11:31 编辑

现在施工的一个办公楼工程,高度是130米,基本风压为0.55KN/m2。
外脚手架搭设参数是纵距1.5米,横距0.9米,步距1.5米。
计算外墙脚手架时,连墙件按照二步二跨计算,计算结果是
连墙件采用双扣件连接,抗滑承载力取12kN。
Nl=14.72kN>12kN

有没有什么解决的方案啊?跪求!
建筑高度太高,风压有点大,昨天在楼上,风力大的时候,人都有点站不住(我体重也得160斤),更何况密闭的脚手架了!
不知道别的单位或者是专家是怎么解决的?!



2.jpg


1.jpg

diabloboy521
2014年05月03日 14:55:07
2楼
呃,没大神解答吗?!
回复
xmjlwzw
2014年05月03日 18:16:33
3楼
是用嘛软件算的。
回复
筛糠
2014年05月03日 20:51:23
4楼
完全可以加密连墙件啊,单个连墙件的控制面积缩小后,风载就没那么大了,或者用其它的连墙方式。
回复
diabloboy521
2014年05月04日 10:31:13
5楼
xmjlwzw 发表于 2014-5-3 18:16 是用嘛软件算的。用的建书计算软件。不过用Pkpm计算也是一样的!
回复
diabloboy521
2014年05月04日 10:33:47
6楼
liuyu1383870590 发表于 2014-5-3 20:51 完全可以加密连墙件啊,单个连墙件的控制面积缩小后,风载就没那么大了,或者用其它的连墙方式。二步二跨还不密吗?现在要施工的是一个屋面的花架,没那么多拉结点的!
回复
王铜
2014年05月05日 08:22:53
7楼
高层外脚手架连墙件抗滑承载力大
回复
jiangkun324
2014年05月05日 09:08:58
8楼
不采取钢丝绳卸荷?
回复
wang4535187
2014年05月05日 09:33:12
9楼

好东西啊!!!!!!!!!!!
回复
diabloboy521
2014年05月05日 14:00:42
10楼
现在这么多高层,应该都能碰到这个问题吧?!
大家都是怎么解决的呢??!!