高层外脚手架连墙件抗滑承载力大
diabloboy521
diabloboy521 Lv.14
2014年05月03日 11:23:23
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 diabloboy521 于 2014-5-3 11:31 编辑 现在施工的一个办公楼工程,高度是130米,基本风压为0.55KN/m2。外脚手架搭设参数是纵距1.5米,横距0.9米,步距1.5米。计算外墙脚手架时,连墙件按照二步二跨计算,计算结果是连墙件采用双扣件连接,抗滑承载力取12kN。 Nl=14.72kN>12kN有没有什么解决的方案啊?跪求!建筑高度太高,风压有点大,昨天在楼上,风力大的时候,人都有点站不住(我体重也得160斤),更何况密闭的脚手架了!

本帖最后由 diabloboy521 于 2014-5-3 11:31 编辑

现在施工的一个办公楼工程,高度是130米,基本风压为0.55KN/m2。
外脚手架搭设参数是纵距1.5米,横距0.9米,步距1.5米。
计算外墙脚手架时,连墙件按照二步二跨计算,计算结果是
连墙件采用双扣件连接,抗滑承载力取12kN。
Nl=14.72kN>12kN

有没有什么解决的方案啊?跪求!
建筑高度太高,风压有点大,昨天在楼上,风力大的时候,人都有点站不住(我体重也得160斤),更何况密闭的脚手架了!
不知道别的单位或者是专家是怎么解决的?!



2.jpg


1.jpg

diabloboy521
2014年05月06日 15:43:33
12楼
clikezhao 发表于 2014-5-5 16:20 是用嘛软件算的用的是建书软件计算的,不过用PKPM软件算过,也是一样的!
回复
xmjlwzw
2014年05月06日 18:29:16
13楼
用品茗计算一下。
回复
chyw19900817
2014年05月06日 19:08:32
14楼
感谢楼主分享的资料
回复
huntun1987
2014年05月07日 12:07:01
15楼
高层风荷载大的情况下 采用扣件式连墙件确实会这样,实在不行采用焊接的做法
回复
bacda
2014年05月07日 15:51:10
16楼
刚算了下,你最好采用膨胀螺栓。
回复
diabloboy521
2014年05月07日 17:34:30
17楼
bacda 发表于 2014-5-7 15:51 刚算了下,你最好采用膨胀螺栓。膨胀螺栓的间距是多少?屋面花架造型,没有那么多的锚固点啊!
回复
qjnwlw2
2014年05月07日 21:18:48
18楼
很喜欢,,谢谢分享
回复
wang4535187
2014年05月08日 07:25:23
19楼
谢谢楼主分享,好东西啊!
回复
王铜
2014年05月08日 08:20:58
20楼
高层外脚手架连墙件抗滑承载力大:@:@:@:@
回复
lvmaogui
2014年05月10日 20:48:16
21楼
正在寻找,多谢楼主分享!