高塔绝缘子片选择问题
julu
julu Lv.8
2014年05月03日 10:51:11
只看楼主

超过40m的有地线的杆塔,根据线路规范(GB50545)7.0.3的规定,需要增加绝缘子片数以满足雷电和操作过电压的最小要求。而同样的高杆塔,如果用爬电比距法确定的绝缘子片数已经超过上述片数,还需按照7.0.3的要求,每增加10m,加一片146mm的绝缘子吗?

超过40m的有地线的杆塔,根据线路规范(GB50545)7.0.3的规定,需要增加绝缘子片数以满足雷电和操作过电压的最小要求。
而同样的高杆塔,如果用爬电比距法确定的绝缘子片数已经超过上述片数,还需按照7.0.3的要求,每增加10m,加一片146mm的绝缘子吗?

免费打赏
balakeyang
2014年05月29日 15:42:05
2楼
好问题。刚才在群上讨论,个人认为二者取较大值,而不是想加的关系
回复
brooks5
2014年06月06日 19:50:15
3楼
可以不用加 你片数超过那个了 雷电过电压间隙够了就行
回复