本帖最后由 bseesonne 于 2014-4-30 20:33 编辑 原题: 彭老师解答: 老妖精解答:两位老师的矛盾点在第5点,感觉是彭老师忽略了,老妖精是正确的,规范是的确写着:室内消防给水管道系统高层厂房应独立。题目中用“”室内消防竖管为环状“这句话来迷惑我们,特意强调一个正确的点来掩盖前面的错误。第6项也是一个出题套路,用”水面在冰冻线下“来让考生放松警惕。
本帖最后由 bseesonne 于 2014-4-30 20:33 编辑
原题:
彭老师解答:
老妖精解答:
两位老师的矛盾点在第5点,感觉是彭老师忽略了,老妖精是正确的,规范是的确写着:室内消防给水管道系统高层厂房应独立。
题目中用“”室内消防竖管为环状“这句话来迷惑我们,特意强调一个正确的点来掩盖前面的错误。第6项也是一个出题套路,用”水面在冰冻线下“来让考生放松警惕。
2楼
6.题中没说给消防车取水。我觉得是对的,实际设计中,好多工厂消防水池深度大于6米,这种情况设计成半地下泵房。4.我觉得是错的。不满足高规的静压要求。
回复
3楼
第5条应该是正确的,实际也是这样做的。
回复
4楼
经典 发表于 2014-5-4 09:11 6.题中没说给消防车取水。我觉得是对的,实际设计中,好多工厂消防水池深度大于6米,这种情况设计成半地下泵 …说的有道理
回复
5楼
感觉第4条也错了,要满足静压5米要求,要考虑水头损失,所以实际只高出5米的话就不满足静压要求了
回复
6楼
经典 发表于 2014-5-4 09:11 6.题中没说给消防车取水。我觉得是对的,实际设计中,好多工厂消防水池深度大于6米,这种情况设计成半地下泵 …高规只适用于高层民用建筑,工业的厂房应该建规,这个情况压力没有限制,只规定放在最高厂房上。
回复
7楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
8楼
bseesonne 发表于 2014-5-5 20:02 高规只适用于高层民用建筑,工业的厂房应该建规,这个情况压力没有限制,只规定放在最高厂房上。说的很对,“高层厂房”是一个陷阱,实际适用的是建规。
回复