斜管沉淀池停留时间
z172310254
z172310254 Lv.4
2014年04月30日 09:51:05
只看楼主

斜管沉淀池停留时间是多少?在哪里查?

斜管沉淀池停留时间是多少?在哪里查?
水中豪杰
2014年04月30日 10:04:20
2楼
可以估算,根据教材194-195页相应数据:底部配水区高度不小于1.5m,斜管区高860mm,清水区高度1000-1500mm,液面负荷取1.4-2.5mm/s,则停留时间最大为2757s(计0.76h),停留时间最小为1344s(计0.37h)。
回复
z172310254
2014年04月30日 12:06:47
3楼
水中豪杰 发表于 2014-4-30 10:04 可以估算,根据教材194-195页相应数据:底部配水区高度不小于1.5m,斜管区高860mm,清水区高度1000-1500mm, …谢谢拉,呵呵
回复
wuyeping
2014年05月13日 10:41:33
4楼
z172310254 发表于 2014-4-30 12:06 谢谢拉,呵呵斜管沉淀池都是由其他池改造的
回复
z骁龙
2016年03月02日 10:17:45
5楼
一般是先要符合表面符合要求吧
回复
张夏菡菡
2016年03月10日 21:24:02
6楼
谢谢拉,呵呵
回复
张夏菡菡
2016年03月10日 21:24:37
7楼
谢谢拉,呵呵
回复
caitlynmao
2017年01月18日 11:57:45
8楼
水中豪杰 发表于 2014-4-30 10:04 可以估算,根据教材194-195页相应数据:底部配水区高度不小于1.5m,斜管区高860mm,清水区高度1000-1500mm, …你说的教材是《水污染控制工程》吗
回复
林保
2017年01月18日 12:26:05
9楼
个人感觉思路对,但是取值有问题,表面负荷是普通沉淀池的两倍,停留时间至少一个小时以上
回复

相关推荐

APP内打开