6度区的框架 7.2的柱距离 300x600的主梁 配筋率太大了
6度区的框架 7.2的柱距离 300x600的主梁 配筋率太大了
2楼
那你应该是荷载比较打了,要不怎么会这么大的配筋。不行的话加宽梁宽度。
回复
3楼
给出的信息太少了,自己检查一下吧
回复
4楼
主梁是咋布置的啊,怎么看不到柱子
回复
5楼
应该不大
回复
6楼
主梁一般不超2.0就直接配就可以了,当然也看专业负责人的习惯,觉得钢筋多了就加截面呗
回复
7楼
学习学习,哈哈!
回复
8楼
建议楼主检查下挠度和裂缝,2.5的配筋,充分说明了你跨中弯矩过大,截面取小了,才会有这么大配筋,多半挠度和裂缝验算也是过不了的
回复
9楼
这个局部貌似看不出问题的所在啊
回复