CT变比增大后有什么影响?
dickpjh
dickpjh Lv.3
2014年04月29日 15:57:45
只看楼主

现手上有一小形水电站项目,升压站为HGIS布置方式,升压站有两台主变容量分别为20000和10000,出线电压等级110kV。原来CT分别选得150/5、75/5,但是HGIS厂家说这么小的变比做下来设备太重了,建议我们增大变比到200/5。我想问问增大变比是否可行?变比增大后对测量和保护有什么影响?

xiaokouchangkai
2014年04月29日 23:21:24
2楼
小变比的太重了?什么意思,变比就是根据容量来的,怎么还随便换呀
回复
lxr127
2014年05月04日 19:56:26
3楼
不明白是什么意思。
回复
szh0111
2014年05月12日 09:21:30
4楼
变比增大后,一般只对测量的精度有影响,对保护影响不大。
回复
一生漂泊
2014年05月14日 10:21:53
5楼
他所说的重应该是CT的总重量,变比越小,所绕的铜线就得细多,变比大了只会对测量精度有关系,保护无影响
回复
只是两袖清风
2014年05月14日 12:33:49
6楼
变比变了,只会变精度,保护是没有影响的
回复
marsliubaolai
2014年05月14日 14:59:41
7楼
保护没有影响,要说影响也就是计量精度了,例如选取150/5A,二次电流基本在3A左右,选取200/5A后,二次电流会低一些,但是可以应用,例如变比在增大的话,二次电流就很小了,不利于读取数据。
回复
syy761003
2014年05月15日 16:28:27
8楼
变比大了测量精度有影响,《电测量及电能计量设计技术规程》要求,10.1.2电流互感器的额定一次电流宜按正常运行的负荷电流达到额定值的2/3左右,至少不少于30%(对S级为20%)。