建筑给排水设计问题
yxyplm
yxyplm Lv.2
2014年04月28日 16:44:06
只看楼主

裙房四层,设为低区直接由外网0.25Mpa供水,四层上有公共卫生间,蹲便器数个,若采用延时自闭式,最低工作压力0.1Mpa,算上来略差几米。求解决方法!

裙房四层,设为低区直接由外网0.25Mpa供水,四层上有公共卫生间,蹲便器数个,若采用延时自闭式,最低工作压力0.1Mpa,算上来略差几米。求解决方法!
shen_haiqin
2014年04月28日 17:08:07
2楼
只能加压给水啊
回复
ninim667
2014年04月29日 09:20:33
3楼
顶一个。。
回复
loveying0912
2014年04月29日 09:29:51
4楼
做毕业设计的那个小子。。
回复
zjin
2014年04月29日 09:42:21
5楼
压力略差点时:1、放大部分管径,减少水头损失;2、降低最不利配水点安装高度(满足图集要求);3、改变最不利点卫生器具冲洗方式,如延时自闭式冲洗阀改为低位水箱冲洗。
回复
老西方
2014年07月31日 17:36:29
6楼
改变大便器冲洗方式