求助:低压配电线损范围是不低于10%,出于那本规范
我爱拼搏
我爱拼搏 Lv.11
2014年04月28日 10:41:44
只看楼主

求助:低压配电线损范围是不低于10%,出于那本规范

求助:低压配电线损范围是不低于10%,出于那本规范
免费打赏
leedongcheng
2014年04月28日 11:14:58
2楼
照明是10吧,电动机及其他设备是5,GB50052里有规定;另外照明的在GB50034(室内)、CJJ45(路灯)、GB50582(室外作业场地)里分别也有规定;电动机的在GB755里有规定。
回复
liyongjing12
2014年04月30日 08:16:13
3楼
什么都学一点,生活更精彩一些。说的好!
回复
beida_energy
2014年04月30日 09:12:23
4楼
根据电能质量的标准,220V等级的电压幅值,可以上升7%;降低10%嘛!
自然,其压降就要控制在10%之内啦。
回复
我爱拼搏
2014年05月04日 15:48:39
5楼
leedongcheng 发表于 2014-4-28 11:14 照明是10吧,电动机及其他设备是5,GB50052里有规定;另外照明的在GB50034(室内)、CJJ45(路灯)、GB5058 …感谢大神的回复
回复
云飘飘
2014年05月05日 06:39:13
6楼
是不是电压降的范围,《供配电系统设计规范》里有很明确的要求。
回复
fitman
2014年05月05日 09:06:27
7楼
大部分设备要求的端电压范围是正负5%。因此一般变压器出口处电压是+5%(400V),如果整体线路压降小于10%,则未端电压能保证在-5%以内。
回复
cof1620790848019
2021年05月12日 11:41:28
8楼
?12345679
回复
jackfei2000
2021年05月13日 22:34:11
9楼

正常正负5%吧

回复