18层住宅楼,1根电缆负责6层,一梯四户,这四户的层配电箱见附件,请问每根主干电缆的负荷是按27kwX6算还是17kwX6算?层配电箱的计算是否正确那?

18层住宅楼,1根电缆负责6层,一梯四户,这四户的层配电箱见附件,请问每根主干电缆的负荷是按27kwX6算还是17kwX6算?层配电箱的计算是否正确那?
免费打赏
lingxuct
2014年04月28日 10:02:59
12楼
hxcsjs 发表于 2014-4-28 08:47 刚开始我也是使用单相供电,但GB50052-2009里有一条线路电流小于等于60A 时,可采用220V 单相供电;大于6 …规范中60A不是强条吧?个人意见是三相分匀为第一重要,规范要求三相供电也是为了三相分匀,现在的事是进三相反而分不匀,单相倒能三相分匀,你看是不是用单相更好?
回复
hxcsjs
2014年04月28日 10:03:09
13楼
有没有朋友给个正解啊?
回复
hxcsjs
2014年04月28日 10:40:45
14楼
ccc___ 发表于 2014-4-28 10:02 规范中60A不是强条吧?个人意见是三相分匀为第一重要,规范要求三相供电也是为了三相分匀,现在的事 …因为我刚接触电气设计,没有经验,请问:17kw,单相供电真没问题吗?还有个问题请教一下,电缆一:A相34kw,B相34kw,C相30kw,计算时总功率按102kw算;电缆二与电缆一相同,那么计算电缆一与电缆二总负荷时,是102x2kw,还是:(34+34+30)x2kw那?
回复
lingxuct
2014年04月28日 10:55:42
15楼
hxcsjs 发表于 2014-4-28 10:40 因为我刚接触电气设计,没有经验,请问:17kw,单相供电真没问题吗?还有个问题请教一下,电缆一:A相34k …下面每路电缆的负荷按可能出现的最大负荷计算,到了上一级(由多根出线电缆汇总处)电缆,计算时按各分路的负载率和同时系数乘上去。
回复
太白云渡
2014年04月28日 11:02:32
16楼
27KW*6或24KW*6算,住宅功率因数一般取0.9
回复
hxcsjs
2014年04月28日 11:06:05
17楼
ccc___ 发表于 2014-4-28 10:55 下面每路电缆的负荷按可能出现的最大负荷计算,到了上一级(由多根出线电缆汇总处)电缆,计算时按各分路 …这种情况下单相供四户,朋友你肯定没问题吗?若可行,我就信你的了。
回复
lingxuct
2014年04月28日 11:33:24
18楼
hxcsjs 发表于 2014-4-28 11:06 这种情况下单相供四户,朋友你肯定没问题吗?若可行,我就信你的了。单相是肯定没问题的,只要你每户的容量计算正确就是了。6层正好是3的倍数,每相二层就分匀了。
回复
电气交流
2014年04月28日 11:59:07
19楼
至于区管CCC说的单相供电是很好的方案,一个单相两层,还可以减少预分支电缆的分支数量,
而且平衡性也很好把握,可靠性也比三相强,规范上说的60A也不是强条。
可否这样,每层一个单相进线,这样就不违反规范了,当然馈出回路增加一倍。
回复
hxcsjs
2014年04月28日 14:22:51
20楼
多谢各位!
回复
lznybzw
2014年04月28日 16:19:29
21楼
住宅电气设计规范有规定:住户数小于 9 时,同层住户可采用单相电源供配电。但实际设计时,我觉得要慎重,首先,按楼主每户4 kW或5kW计算,每层单相配电开关得采用100A开关,塑壳断路器很少有单级的,用三级的塑壳只接一相,是不是有点别扭?当然可以用单级100A的微断,但这还没到末端,微断的分段能力是否能满足是要考虑的,有些厂家能生产高分段的微断,但价格要贵得多。
实际上这种情况搞民建的会经常遇到,何必非要一层一个表箱?如果电井有足够空间,两层一个表箱,甚至三层一个表箱有何不可,比如两层一个表箱,八户虽还分不平衡,但三层总能平衡,电缆也并没有浪费多少,抄表的也能少跑一点路。这样设计还有一个好处,是能充分利用电井,住宅电井一般强电和弱电是合用的,强电和弱电设备间距很难保障,画电井大样图时是很头痛的,若两层一个表箱,这样可以一层布置强电设备,一层布置弱电设备。每层三面墙,一面墙布置强电管、桥架,一面墙布置弱电管、桥架,一面墙布置设备,互不影响。
另外提醒一下楼主,16平方以上配线,PE可以是相线的一半的,除非供电距离很长,经过计算单相接地电流不能满足开关断开条件的,PE线再加大。
回复