18层住宅楼,1根电缆负责6层,一梯四户,这四户的层配电箱见附件,请问每根主干电缆的负荷是按27kwX6算还是17kwX6算?层配电箱的计算是否正确那?

18层住宅楼,1根电缆负责6层,一梯四户,这四户的层配电箱见附件,请问每根主干电缆的负荷是按27kwX6算还是17kwX6算?层配电箱的计算是否正确那?
免费打赏
qsyqsy1
2014年04月27日 08:49:25
2楼
每根主干电缆的负荷是按17kW*6算。层配电箱的计算正确。
回复
laoji626
2014年04月27日 08:57:21
3楼
楼上正解
层配电箱是按照三相平衡计算
6层总共24户可以合理分配各相,故未为17kW*6
回复
xieengineer
2014年04月27日 09:38:33
4楼
本帖最后由 xieengineer 于 2014-4-27 09:49 编辑

C65N-40/1P是不带RCD的微断吧,层配电箱的电表前的入户总开关为何不用带RCD的微断?
回复
hxcsjs
2014年04月27日 12:11:51
5楼
多谢楼上几位指点!
回复
云飘飘
2014年04月27日 13:07:10
6楼
楼层配电箱可以按照24KW计算,三相为:5、4、4+4KW,功率因素取0.90;层配电箱进线开关要考虑剩余电流保护;每根电缆按照17*6,再乘以一个系数。
回复
tune36
2014年04月27日 13:50:35
7楼
xieengineer 发表于 2014-4-27 09:38 C65N-40/1P是不带RCD的微断吧,层配电箱的电表前的入户总开关为何不用带RCD的微断?那是电表箱的出线回路,不是进户总开关。
回复
tune36
2014年04月27日 14:00:24
8楼
本帖最后由 tune36 于 2014-4-27 14:06 编辑

设备容量是102kW没错,但是不是17*6.
应该是:4*3*6+10*3=102kW。
系统图应该注明AL1、AL2箱所接的相序(尽量把负荷平均分配到每一相)。
回复
lingxuct
2014年04月27日 17:06:50
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-27 17:08 编辑

按一楼系统图,每根电缆三相无法做到平衡(每层4户),总负荷平衡还得把各层箱的A、B、C三相不一样,就是每层有一相接8KW或9KW的,在1、2层大的接到A相,3、4层接到B相,5、6层接到C相,才能做到三相(在总电缆上)平衡。

这样的做法,每层的电线总是有浪费(三根相线一样粗),还不如每箱接入单相(把5X25改为3X35),电线就不会浪费。
回复
zoexia1989
2014年04月27日 20:10:58
10楼
路过学习,、、
回复
hxcsjs
2014年04月28日 08:47:48
11楼
ccc___ 发表于 2014-4-27 17:06 按一楼系统图,每根电缆三相无法做到平衡(每层4户),总负荷平衡还得把各层箱的A、B、C三相不一样,就是每 …刚开始我也是使用单相供电,但GB50052-2009里有一条线路电流小于等于60A 时,可采用220V 单相供电;大于60A 时,宜采用220/380V 三相四线制供电。我们这里有人意见也不一样,所以我也不知道怎么办了,希望大家给个合理的方案。