空气开关,互感器,电表的安装顺序问题??
dengweiguang06
2014年04月25日 22:46:31
只看楼主

现在又来请教各位大侠了:1、现在有个一7层厂房,每一层配备250A的空气开关,和电表,应该选择怎么样的,多大的电表??2、选择了电表,应该选择多大的互感器?3、开关,电表,互感器都选好了,安装的顺序是怎样呢?是不是开关--互感器--电表,还是互感器--电表--开关???如果不是,正确的顺序是怎样,或者怎样安装才算合符标准规定???请各位大神给点建议!!!万分感谢

现在又来请教各位大侠了:
1、现在有个一7层厂房,每一层配备250A的空气开关,和电表,应该选择怎么样的,多大的电表??

2、选择了电表,应该选择多大的互感器?

3、开关,电表,互感器都选好了,安装的顺序是怎样呢?是不是开关--互感器--电表,还是互感器--电表--开关???如果不是,正确的顺序是怎样,或者怎样安装才算合符标准规定???


请各位大神给点建议!!!万分感谢
免费打赏
云飘飘
2014年04月26日 06:36:57
2楼
一般情况下,电表、断路器、互感器。
回复
lingxuct
2014年04月26日 10:32:15
3楼
“7层厂房,每一层配备250A的空气开关,和电表”,如果配电室柜中有条件,应该装在柜子里;

柜子已在,每层有箱了,做箱子时让厂家做在箱子里,你只装箱子好了,就不用管哪个先装吧?
回复
cuixianglong
2014年04月26日 13:18:32
4楼
开关-互感器-电表
400;5 选用80倍的电镀表,匹配就行了 200;5小了
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月26日 17:29:39
5楼
开关-电流互感器-电表,电流互感器选300应该就可以。
回复
一指慢
2014年04月27日 07:47:18
6楼
你这肯定不供电方的计量表。
本厂内部核算:开关--互感器--电表。
若是转供收费:互感器--电表--开关
回复
lsc19590714
2014年04月27日 08:21:22
7楼
1、根据开关250A额定电流,建议:有功计量表用3x1.5(6)A。
2、电流互感器选用250/5或300/5均可。
3、是内部考核计量用?可装在开关下边串联。还是供电部门收费计量用表?须有专用的计量箱或仪表小室要求全封闭。
回复
buxi1987
2014年04月28日 12:22:06
8楼
路过学习,谢谢分享
回复
mqli2004
2014年04月28日 15:07:48
9楼
7楼说的很清楚,没错,楼主明白吗?
回复
heqijian101694
2014年04月28日 15:21:18
10楼
6楼和7楼说的都挺好
回复
qdyfh1986
2014年04月28日 15:23:53
11楼
路过学习。。。。。