高层建筑的电缆选型问题
坐忘to心斋
2014年04月25日 12:58:51
只看楼主

最近,公司在搞一个住宅项目,设计方所有配电干线都选用了低烟无卤阻燃电缆。去和他们沟通,他们说这是负荷规范的,不愿改。但低烟无卤阻燃电缆确实太贵了,而且以前也没碰到过这种情况。不知道大家有没有什么解决的办法?

最近,公司在搞一个住宅项目,设计方所有配电干线都选用了低烟无卤阻燃电缆。去和他们沟通,他们说这是负荷规范的,不愿改。但低烟无卤阻燃电缆确实太贵了,而且以前也没碰到过这种情况。不知道大家有没有什么解决的办法?
李元1019
2014年04月25日 13:19:42
2楼
一类高层住宅必须是低烟无卤的
回复
坐忘to心斋
2014年04月25日 14:28:49
3楼
以前不都没这样搞么?
回复
云飘飘
2014年04月26日 06:42:51
4楼
一类高层住宅建筑配电干线确实是这样的。
回复

相关推荐