关于室外景观照明项目的供配电问题
ray卢
ray卢 Lv.11
2014年04月25日 12:02:29
只看楼主

现在有一个景观项目,130多万平,当地供电局给了4个箱变,我大体估算了一下,箱变到配电箱的距离最远的要600米了,配电箱到照明回路最远的差不多也要600米。按民用的规定肯定是不行了,哪位大侠有关于室外景观照明供电半径的规定,最好是书籍类的想,谢谢。。。。。。在线等

现在有一个景观项目,130多万平,当地供电局给了4个箱变,我大体估算了一下,箱变到配电箱的距离最远的要600米了,配电箱到照明回路最远的差不多也要600米。按民用的规定肯定是不行了,哪位大侠有关于室外景观照明供电半径的规定,最好是书籍类的想,谢谢。。。。。。在线等
免费打赏
我爱喝绿茶
2014年05月08日 13:06:54
43楼
luxiferz 发表于 2014-5-8 12:53 好的,谢谢。就被提过一次,一个防火分区比较长,配电箱放到一侧墙上了,半径超过50了。最后电线放大了一 …照明用的4平方的线啊。嗯,有时候审图意见不知道怎么弄的时候直接打电话过去问审图的工程师,一般都会教你怎么弄的。
回复
luxiferz
2014年05月08日 13:14:03
44楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-5-8 13:06 照明用的4平方的线啊。嗯,有时候审图意见不知道怎么弄的时候直接打电话过去问审图的工程师,一般都会教 …我同事的项目,她沟通的,结果就是截面加大了一级。一般车库照明,审图不会提这个的。谢谢你的解答。
回复
我爱喝绿茶
2014年05月08日 13:52:14
45楼
luxiferz 发表于 2014-5-8 13:14 我同事的项目,她沟通的,结果就是截面加大了一级。一般车库照明,审图不会提这个的。谢谢你的解答。怎么说呢,现在如果回路有50,60米照明我就不用2.5的了,改用4的,如果用2.5的,C型微断,最不利的情况下瞬时脱扣为10倍的,60米的时候,末端短路这个断路器就不能瞬时脱扣了。
回复
我爱喝绿茶
2014年05月08日 13:55:04
46楼
2014年05月08日 14:14:11
47楼
对于景观这类小负荷配电,确实没必要限定供电半径。但楼主的项目有130万平,就是一个圆,半径也超600米。因此有必要按实际需要好好规划一下几个电源点的设置。
回复
fitman
2014年05月08日 14:14:37
48楼
对于景观这类小负荷配电,确实没必要限定供电半径。但楼主的项目有130万平,就是一个圆,半径也超600米。因此有必要按实际需要好好规划一下几个电源点的设置。
回复
ray卢
2014年05月08日 15:48:29
49楼
fitman 发表于 2014-5-8 14:14 对于景观这类小负荷配电,确实没必要限定供电半径。但楼主的项目有130万平,就是一个圆,半径也超600米。因 …坑爹的当地供电局给了4个箱变的位置,而且不让增加了,所以做起来供电半径肯定很大了,没办法,先出了一版给他们…………
回复
电气老孙
2014年05月08日 20:49:59
50楼
室外照明最不利情况下的电压范围为+5%和-10%
回复
fitman
2014年05月08日 21:19:39
51楼
楼上说的对。用这个压降参数来复核线径是楼主必须做的事。
回复
363808424
2014年05月09日 08:23:09
52楼
可以参照道路照明设计规范,一般供电半径为300米左右。
回复

相关推荐

APP内打开