关于室外景观照明项目的供配电问题
ray卢
ray卢 Lv.11
2014年04月25日 12:02:29
只看楼主

现在有一个景观项目,130多万平,当地供电局给了4个箱变,我大体估算了一下,箱变到配电箱的距离最远的要600米了,配电箱到照明回路最远的差不多也要600米。按民用的规定肯定是不行了,哪位大侠有关于室外景观照明供电半径的规定,最好是书籍类的想,谢谢。。。。。。在线等

现在有一个景观项目,130多万平,当地供电局给了4个箱变,我大体估算了一下,箱变到配电箱的距离最远的要600米了,配电箱到照明回路最远的差不多也要600米。按民用的规定肯定是不行了,哪位大侠有关于室外景观照明供电半径的规定,最好是书籍类的想,谢谢。。。。。。在线等
免费打赏
zkp13949139327
2014年05月06日 16:49:57
33楼
路过学习学习
回复
文羽
2014年05月07日 08:36:47
34楼
电压降过大会严重影响用电效率,这是长距离供电的限制因素之一,规范上很多条款是建议性的,而非强制性的,可以根据实际情况具体解决
回复
wrj298
2014年05月07日 08:41:43
35楼
景观照明,最大压降可取10%。变压器分接头调到+5%档。
回复
精彩瞬间
2014年05月07日 08:46:47
36楼
写的很好,很有学习价值,路过,看了,赞
回复
zhuyanlang
2014年05月07日 09:23:38
37楼
路过学习学习!
回复
weiwei513
2014年05月07日 14:30:56
38楼
根据线缆长度算压降吧
回复
菜鸟1414
2014年05月07日 15:59:04
39楼
新手路过学习了。
回复
luxiferz
2014年05月08日 12:33:20
40楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-5-5 13:08 供电半径也是一个大致的距离,我们可以作为参考,而不是拿来限制的。只要选择的电缆满足短路灵敏度和压降 …灵敏度和电压降怎么计算呢?不知道参考哪些资料?车库被审图提过供电半径,要求算灵敏度。
回复
我爱喝绿茶
2014年05月08日 12:47:19
41楼
luxiferz 发表于 2014-5-8 12:33 灵敏度和电压降怎么计算呢?不知道参考哪些资料?车库被审图提过供电半径,要求算灵敏度。配三手册。车库让你算灵敏度,这个可不太好算,单纯的室外路灯线路还行。配三手册178页。
回复
luxiferz
2014年05月08日 12:53:22
42楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-5-8 12:47 配三手册。车库让你算灵敏度,这个可不太好算,单纯的室外路灯线路还行。配三手册178页。好的,谢谢。就被提过一次,一个防火分区比较长,配电箱放到一侧墙上了,半径超过50了。最后电线放大了一级用的4平方的线,才算过了。
回复

相关推荐