关于室外景观照明项目的供配电问题
ray卢
ray卢 Lv.11
2014年04月25日 12:02:29
只看楼主

现在有一个景观项目,130多万平,当地供电局给了4个箱变,我大体估算了一下,箱变到配电箱的距离最远的要600米了,配电箱到照明回路最远的差不多也要600米。按民用的规定肯定是不行了,哪位大侠有关于室外景观照明供电半径的规定,最好是书籍类的想,谢谢。。。。。。在线等

现在有一个景观项目,130多万平,当地供电局给了4个箱变,我大体估算了一下,箱变到配电箱的距离最远的要600米了,配电箱到照明回路最远的差不多也要600米。按民用的规定肯定是不行了,哪位大侠有关于室外景观照明供电半径的规定,最好是书籍类的想,谢谢。。。。。。在线等
免费打赏
ray卢
2014年05月05日 14:43:38
23楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-5-5 13:08 供电半径也是一个大致的距离,我们可以作为参考,而不是拿来限制的。只要选择的电缆满足短路灵敏度和压降 …恩,短路灵敏路还真没太注意,主要放在压降的问题上了
回复
云飘飘
2014年05月05日 14:47:09
24楼
ray卢 发表于 2014-5-5 14:43 恩,短路灵敏路还真没太注意,主要放在压降的问题上了如果前面有漏电开关,那么灵敏度也不需要考虑。
回复
ray卢
2014年05月05日 14:50:47
25楼
云飘飘 发表于 2014-5-5 14:47 如果前面有漏电开关,那么灵敏度也不需要考虑。这个到考虑了,都是用的带漏报的开关
回复
我爱喝绿茶
2014年05月05日 17:45:31
26楼
ray卢 发表于 2014-5-5 14:43 恩,短路灵敏路还真没太注意,主要放在压降的问题上了用了漏电断路器,接地的短路可以解决。而灯具是单相用电,当LN线短路,你的漏电断路器能保证跳闸吗?通常漏电开关的整定电流太大,LN末端短路前面的开关是跳闸不了的。(LN单相短路和LPE接地短路电流是一样的,计算方法也相同。)
回复
ray卢
2014年05月05日 17:49:34
27楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-5-5 17:45 用了漏电断路器,接地的短路可以解决。而灯具是单相用电,当LN线短路,你的漏电断路器能保证跳闸吗?通 …大师LN短路电流怎么计算那,求教。。。。
回复
我爱喝绿茶
2014年05月05日 17:52:41
28楼
ray卢 发表于 2014-5-5 17:49 大师LN短路电流怎么计算那,求教。。。。你可以看看配电手册的接地电流计算那一块。
回复
我爱喝绿茶
2014年05月05日 17:53:29
29楼
云飘飘 发表于 2014-5-5 14:47 如果前面有漏电开关,那么灵敏度也不需要考虑。嗯,漏电断路器解决了LPE短路,而LN的短路通常解决不了。
回复
小电容美眉
2014年05月06日 10:35:38
30楼
路过,学习中!
回复
lznybzw
2014年05月06日 11:33:33
31楼
支持绿茶,道路照明何必拘泥于300米的供电半径,只要压降满足要求,600米、700米、800米又如何?只不过考虑电缆线径放多大罢了。
至于接地故障,可采用漏电开关,对于LN短路,恐怕要采用带短延时的断路器了。
接地故障电流就不用麻烦算了,任远会的《城市道路照明配电系统接地方式和配电线路保护的探讨》里列的有,可做参考。
本人比较笨,里面的接地故障电流表贴不上来,但任远会的这篇论文本网站有,可下载看看。
回复
巨人电气
2014年05月06日 14:43:40
32楼
