请教一下,面图中做净化,但是有三个房间做高温低湿,而且精度要求比较高。其他房间均按正常净化要求做。如果做一个空调系统的话能不能满足这些要求?
请教一下,面图中做净化,但是有三个房间做高温低湿,而且精度要求比较高。其他房间均按正常净化要求做。如果做一个空调系统的话能不能满足这些要求?
2楼
把辅房也做成相同室内工况不就完了
关键要看各个房间的送风温差相差大不大。
回复
3楼
其他房间都做成30度的总感觉不能满足人的舒适性要求。
回复
4楼
30度按说也可以,但是普通的空调是否能达到这个湿度标准?!
而且就像2楼所说的,各方间温差的问题怎么解决?
回复
5楼
都是辅房,人员更了衣洗了手就出来了,无所谓舒适不舒适的。
回复
6楼
如果送风温差相差较大,可以根据温度精度取平均温差以及调整送风量或者增加末端处理设备。
回复
7楼
可以
我是专业做自动控制工程,有机会可以交流一下
QQ:513635022
回复
8楼
是有道理。谢谢
回复
9楼
集中除湿,去各房间的分支管上装再热盘管控制温度。
回复
10楼
湿度在45%~55%之间。要求不是很低。我觉的不需要特别除湿。
回复
11楼
设两台空调,露点较高,专门除湿就没必要了,三个房间的末端应设电加热
回复