两桩承台水平筋是否要做成箍筋形式
zhuchanglin2010
2014年04月24日 22:04:56
只看楼主

本帖最后由 zhuchanglin2010 于 2014-4-28 11:51 编辑 两桩承台侧边的水平筋是否要围着承台侧边一圈,做成箍筋形式呢?我找到的图纸,主要有两种情况。1,类似梁的腰筋,只在承台长边侧面有,而承台短边侧面没有的。2、直接做成一个水平箍筋。对于两桩承台,总工说要做成水平箍筋,要更好地约束承台。 但我的理解就是两桩承台就是一条深梁,侧面水平筋没有必要做成箍筋形式。而且一般上部的竖向构件一般都比承台小得多,承台可以看成是上部结构的一个刚性基础,这个没有必要再箍住了吧。

本帖最后由 zhuchanglin2010 于 2014-4-28 11:51 编辑

两桩承台侧边的水平筋是否要围着承台侧边一圈,做成箍筋形式呢?
我找到的图纸,主要有两种情况。如果说承台要箍住,我又想到三桩承台、四桩承台为什么 不用箍住,而只需要配底筋呢?

建筑桩基技术规范》4.2.3.2说两桩承台按照《混凝土结构设计规范》G.0.12 深受弯构件 计算。我看了G.0.12 ,也没发现有水平筋要做成箍筋。。。

请大家把你们的想法和做法都说说。谢谢了

找了几份相关的图集,看到了侧边的腰筋都不做成箍筋的。见下图。现在总工也同意这样子做了。





ABBFFED9-53F7-49A4-A68E-870D1775FA1B.jpg


891EF969-E52F-42E1-98E2-EE5D7788E61F.jpg


L)R18E]3K}5GS6]%_[33YED.jpg


~0MZL5JE(8T6WH`~MBC%}UH.jpg

免费打赏
spy320
2014年04月28日 22:24:01
13楼
核心砼受三向约束作用啊,这延性妥妥的,就这么干吧,挺好的:lol
回复
b-h
2014年04月28日 23:12:35
14楼
水平箍是有好处的。普通承台需要在承台侧边加构造U型箍构造配筋,目的是为了提高承台侧边抗裂能力,两桩承台的端部水平箍做法亦能得到一样效果。
回复
g625915555
2014年04月29日 07:59:05
15楼
按图集就可以了
回复
ctd22928356
2014年04月29日 08:36:43
16楼
不必要做成箍筋,基础是非抗震构件,不必增加延性。
回复
截够攻城士
2014年04月29日 08:43:31
17楼
做成箍是有好处,但完全没必要。
就像你说的,按深梁,短向方向箍起来就行。长向不用。
回复
哇哈哈h
2014年04月30日 17:19:17
19楼
梁式承台,做箍筋
回复
ajojozzz
2017年07月30日 10:56:08
20楼
学习了,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开