明渠里能不能做内渠或管道收集污水
jps163
jps163 Lv.3
2007年09月29日 11:22:57
只看楼主

现在有个工业区生活污水处理工程排水现状十分复杂:工业区有两个100米长4米宽3米深的明渠老区道路上只有雨水管,收集雨水和污水后排入明渠新区上有雨水和污水管,但是没有完全雨污分离,一些企业乱排,污水也进雨水管,雨水也进污水管最让人郁闷的是新区雨水和污水管最后还一起排入明渠这样百米长的两条明渠离水面10cm处每隔10多米有雨水或污水管接入,明渠收集的水还有山水和雨水和污水最后汇入河道,雨季时水面挺高的

现在有个工业区生活污水处理工程
排水现状十分复杂:
工业区有两个100米长4米宽3米深的明渠
老区道路上只有雨水管,收集雨水和污水后排入明渠
新区上有雨水和污水管,但是没有完全雨污分离,一些企业乱排,污水也进雨水管,雨水也进污水管
最让人郁闷的是新区雨水和污水管最后还一起排入明渠
这样百米长的两条明渠离水面10cm处每隔10多米有雨水或污水管接入,明渠收集的水还有山水和雨水和污水最后汇入河道,雨季时水面挺高的
大家看这个污水收集系统怎么设计
污水处理厂该采用合流吧,如果有办法分流的话,新浇筑好的道路都要改啊
免费打赏
jps163
2007年09月29日 12:03:13
2楼
前段时间看到有人贴出一个河道里做截污管的
被说成创新,不规范
那我这样做不是更不规范了
回复
huangzhimin
2007年10月12日 15:45:50
3楼
工业区排水现状:两条排水明渠4.0x3.0、L=100m;老区排水系统为合流系统;新区排水系统设计为分流,实际为混流即合流系统。
工业区污水的收集:建议沿排水明渠附近敷设污水截流干管,老、新区合流管分别接入污水截流干管,在合流管分别接入污水截流干管前应设置污水截流井,按设计的截流倍数在截流井内设流量控制设施,将截流后的污水排入污水截流干管,最终集中送污水处理厂。截流倍数以外的雨水溢流直接排入排水明渠,最后汇入河道。
回复
jps163
2007年10月13日 12:25:49
4楼
明渠边上已经刚刚浇筑好混凝土道路啊,而且垂直于明渠的每条道路上都接有污水管,难道要每条管道接过来都要做截留井?
回复
tx1955
2009年06月04日 10:06:58
5楼
楼主的问题现在解决了吗?我现在也在做一个镇的截污纳管工程,也有这么一条明渠,有山洪水经明渠排河,而且道路两侧隔十几米就有污水支管接入。但是污水管的服务范围都很小。