砸过后怎么加固,已成事实,有柱子,求助
qq_1398343494506
2014年04月24日 20:54:09
来自于建筑施工
只看楼主
平面 布置图 (2).jpg QQ图片20140422135331.jpg

平面 布置图 (2).jpg


QQ图片20140422135331.jpg

免费打赏
游龙戏水
2014年07月09日 11:21:04
12楼
按规定应经原设计院出方案
回复
tjdt12
2014年08月24日 00:40:31
13楼
砸的是结构,设计院也不会管的,因为不属于他的责任范围。还是应甲方找结构专家(多找几个)进行会诊。拿出比较经济的方案。同时应报警,为日后处理拿到证据。我分析下面几层不会影响,上面会影响3层,可以找科研单位在构件上检测到构件的应力值和变形。受到影响超标的,只能拆除,也不会太复杂。
回复
gsl1314
2014年08月24日 07:58:23
14楼
这个需要病危通知书,然后专家会诊
回复
lpt408952407
2014年08月28日 08:42:50
15楼
学习了。。。
回复
ydnnyydn
2014年08月28日 09:30:12
16楼
只是不好看,没事的。