所有低压断路器带不带过压欠压保护功能 还是只有专门的断路器有
maomao88888899
2014年04月24日 15:47:06
只看楼主

1.在设计中断路器是不是都带有防止电网冲击的过电压 欠电压保护装置 ?2.如过工程中我的计算电流Ijs=48A 选的断路器是63A 那么我导线是按照63A选还是48A选取?

1.在设计中断路器是不是都带有防止电网冲击的过电压 欠电压保护装置 ?
2.如过工程中我的计算电流Ijs=48A 选的断路器是63A 那么我导线是按照63A选还是48A选取?
免费打赏
电气交流
2014年04月24日 16:00:44
2楼
过电压靠过电压保护器保护,欠压的话,断路器有失压脱扣器;
第二个问题,当然要有配合,也就是说导体和开关的配合。
如果电流太小了,不好配合,如果开关有长延时整定,比如,0.7~1,导体也得和0.7开关额定电流相配合。
回复
maomao88888899
2014年04月24日 16:13:11
3楼
电气交流 发表于 2014-4-24 16:00 过电压靠过电压保护器保护,欠压的话,断路器有失压脱扣器;第二个问题,当然要有配合,也就是说导体和开 …为什么断路器不设过电压保护这个功能 是电压过高很少发生么