地下车库排烟求教
dzxk1986
dzxk1986 Lv.7
2014年04月23日 23:58:02
来自于通风排烟
只看楼主

请教一下,地下车库,有四个防烟分区,排烟管是负担几个防烟分区就按照几个防烟分区乘以6次换气次数吗?还是按照最大的一个或者两个防烟分区算呢?

请教一下,地下车库,有四个防烟分区,排烟管是负担几个防烟分区就按照几个防烟分区乘以6次换气次数吗?还是按照最大的一个或者两个防烟分区算呢?
免费打赏
fine_2009
2014年04月24日 15:31:05
2楼
地下汽车库防烟分区一般按低于2000平方划分。
你的风机准备一套负担4个防烟分区吗?
回复
450030084
2014年04月24日 17:51:10
3楼
楼上的意思是 你不可能做到一个系统分担四个防烟分区的 首先风量很大 风管会很大 其次不好控制 你的意思是假设四个防烟分区面积都很小 地下车库风量计算 的话 依旧是每个防烟分区 六次换气次数 选风机 是四个防烟分区计算排烟量总和计算的
回复
yilawyn
2014年04月25日 08:04:19
4楼
每个防烟分区体积乘以6就是排烟量了
回复
dzxk1986
2014年04月26日 22:29:02
5楼
哦,学习了,谢谢
回复
云飘飘
2014年04月27日 06:22:25
6楼
按照最大的防烟分区乘以换气系数再乘以2,就是排烟风机的理论风量
回复
张光仁__水暖
2014年04月27日 13:05:07
7楼
地下车库的防烟分区是单独排烟的 这个在技术手册上是有要求的。
回复
durreschen
2014年10月16日 22:37:21
8楼
按照最大的防烟分区乘以换气系数再乘以2,就是排烟风机的理论风量