PMCAD中,可以输入次梁,satwe中,可以将刚接改为梁端铰接。那次梁按这两种方式输入,结构计算有何不同?钢框架中次梁和混凝土框架次梁,分别应该按照什么输入???
PMCAD中,可以输入次梁,satwe中,可以将刚接改为梁端铰接。那次梁按这两种方式输入,结构计算有何不同?钢框架中次梁和混凝土框架次梁,分别应该按照什么输入???
12楼
跟实际比较相符,如果点铰接,对主梁计算偏不安全,没有扭矩
回复
13楼
虚心学习~~
回复
14楼
学习了
回复
15楼
虚心学习~~
回复
16楼
虚心学习~~
回复
17楼
虚心学习~~
回复
18楼
虚心学习~~
回复
19楼
虚心学习~~
回复
20楼
虚心学习~~
回复
21楼
自然是能不点就不点铰啊。比如说不点铰的时候,算出的次梁端配筋要2根12的,那也不能配小了吧,换句话说,点铰的话,虽然算出的梁端配筋是0,但是还是要按照构造的2根12配筋
----AST结构设计团队
回复