本帖最后由 imbinwei 于 2014-4-22 22:54 编辑 七度半,30层,剪力墙比较散,连梁配筋超出很多,怎么调都没怎么效果
本帖最后由 imbinwei 于 2014-4-22 22:54 编辑
七度半,30层,剪力墙比较散,连梁配筋超出很多,怎么调都没怎么效果
2楼
不搞个平面???反正整体控制就是要质量刚度分布均匀,尽可能让结构对称,你结构整体合理后,连梁受力就会小下来
回复
3楼
攻城师18626 发表于 2014-4-22 22:06 不搞个平面???反正整体控制就是要质量刚度分布均匀,尽可能让结构对称,你结构整体合理后,连梁受力就会 …手机传不了图 现在可以了
回复
4楼
这个平面已经很不错了,就是常规的点式高层住宅。
回复
5楼
学习中,看不出为什么连梁算不过!
回复
6楼
中间细腰部分弱了点,楼梯间跟电梯间可以加墙试试。你把柱子按墙单元输入,端柱输400厚墙,再就是你有几个小挑梁是有问题的,不能那样做,就是空调板那里,直接挑板就可以了,如果有线条就把板下挂。
把周期,位移贴出来看看吧
回复
7楼
7度半的高层是不好算 慢慢调 实在不行考虑双连梁或者 真算不过去了 看他的剪力多大 配个交叉暗掌
回复
8楼
有些梁根本不是连梁,有些连梁可以取消两片墙做成一片墙
回复
9楼
楼主这个布置,是不是墙上开洞太多了啊
回复