关于蓄电池冲击放电电流
dxl13610062823
2014年04月22日 09:58:52
只看楼主

大家好!我想请问下,国标《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044里,关于事故放电初期冲击放电电流值I(cho),事故放电末期随机冲击放电电流I(chm)以及10h放电率电流I10,这3个参数是怎么算出来的,我通篇国标里都没找到相关计算方法,但做题的时候看答案它就直接列出这几个参数的数值来了

大家好!
我想请问下,国标《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044里,关于事故放电初期冲击放电电流值I(cho),事故放电末期随机冲击放电电流I(chm)以及10h放电率电流I10,这3个参数是怎么算出来的,我通篇国标里都没找到相关计算方法,但做题的时候看答案它就直接列出这几个参数的数值来了
免费打赏
insomniac83
2014年04月22日 19:09:55
2楼
我的理解:Icho和Ichm都是根据题目直流负荷统计出的,I10是根据所选蓄电池容量除以10h得来。
回复
wddl001
2014年04月22日 22:41:21
3楼
个人认为:看一下该规范的附录B,同时参照一下2012年专业案例下午卷题11-15,会有体会的

:):):):)
回复
abc9720
2014年04月22日 23:48:39
4楼

2014年供配电专业学习群108156244,群里都是14年考供专的精英!一起学习交流
回复
zhucelqg
2014年04月23日 08:20:54
5楼
我觉得2楼是正解
回复
z71953500
2014年04月23日 09:47:15
6楼
同意2楼
前面2个值与负荷有关,后面1个跟电池有关
回复
dxl13610062823
2014年04月23日 15:03:23
7楼
感谢楼上各位,我大致明白了