钢结构厂房,丁类车间,照度300LX;檐口高度12米,吊车9.5米左右,6米一跨用多少瓦的金卤灯合适啊,400W还是250W啊我这样布置合适吗,主要是第一路WL1
钢结构厂房,丁类车间,照度300LX;檐口高度12米,吊车9.5米左右,6米一跨
用多少瓦的金卤灯合适啊,400W还是250W啊
我这样布置合适吗,主要是第一路WL1
2楼
250W的足够了,你自己可以计算,根据发光效率*功率数*灯具数量,
还要考虑维护系数,建议取值0.55,然后除以面积。
回复
3楼
电气交流 发表于 2014-4-22 08:46 250W的足够了,你自己可以计算,根据发光效率*功率数*灯具数量,还要考虑维护系数,建议取值0.55,然后除 …最远一路隔着配电箱42米,这个问题呢?
回复
4楼
wunai925921 发表于 2014-4-22 09:57 最远一路隔着配电箱42米,这个问题呢?没有问题,2.5的线都没有问题,何况你这里应该用4的线。
回复
5楼
电气交流 发表于 2014-4-22 10:17 没有问题,2.5的线都没有问题,何况你这里应该用4的线。恩,用4的线。谢谢哈!
回复
6楼
如果用400W的,其一照度肯定大于300Lx;其二LPD超标,节能不过关;另外,配电箱到WL1支路末端要超过70米了(40+24+6.5)。
回复
7楼
12m高,每6m布灯,太密了。
回复
8楼
qsy 发表于 2014-4-22 15:45 12m高,每6m布灯,太密了。不算大,250W的灯具,人家照度要求高,300!
回复
9楼
电气交流 发表于 2014-4-22 16:06 不算大,250W的灯具,人家照度要求高,300!灯具太多维护麻烦,又不是宾馆大厅,对照度均匀度没必要要求这么高吧。用400W灯少布点还好些。
回复
10楼
工厂深照型灯具的L/h可放宽到1.5,图中灯高约10m,完全没必要每6m一个,2跨一个足矣。
回复
11楼
qsy 发表于 2014-4-22 16:26 灯具太多维护麻烦,又不是宾馆大厅,对照度均匀度没必要要求这么高吧。用400W灯少布点还好些。你说的有道理,但是楼主这个照度很高的,是不是对均匀度也有要求?从维护角度考虑,确实不如装400的。但是灯密集也有好处,稍微坏一两个可以无视,就怕低端产品,隔三岔五的坏。
回复