【恒大图纸审查暖通空调专业关注点】 五、暖通空调专业 40.首层住户大堂设计 落实夏热冬暖、夏热冬冷地区及除此地区之外的华府楼盘的首层住户大堂是否有设置小型中央空调,空调室内、外机的位置是否合理,冷媒、冷凝水管的走向,冷媒、冷凝水管立管的位置,冷媒、冷凝水管穿梁、墙的套管是否有标注管径、标高、定位。 41.公共电梯间(前室)设计

【恒大图纸审查暖通空调专业关注点】
五、暖通空调专业

40.首层住户大堂设计

落实夏热冬暖、夏热冬冷地区及除此地区之外的华府楼盘的首层住户大堂是否有设置小型中央空调,空调室内、外机的位置是否合理,冷媒、冷凝水管的走向,冷媒、冷凝水管立管的位置,冷媒、冷凝水管穿梁、墙的套管是否有标注管径、标高、定位。

41.公共电梯间(前室)设计

落实加压送风口的位置是否合理。送风口的尺寸和标高。

42.户内设计

落实分体空调室内机的位置是否合理。

落实小型中央空调室内机的位置是否合理,送、回风口的位置。冷媒、冷凝水管的走向,冷媒、冷凝水管立管的位置,冷媒、冷凝水管穿梁、墙的套管是否有标注管径、标高、定位。

落实采暖系统的分水器或散热器位置是否合理,是否影响使用功能。

43.户外设计

落实分体空调、小型中央空调室外机位置的大小是否合理,是否有考虑必要的维修及进、出风空间。

落实加压送风机位置是否合理。


44.项目名称、分期、栋号、户型号及外观效果设计

项目名称、分期、栋号及户型号是否与总平面相符,与里面效果图的外观风格基本一致。

45.立面与平面基本相对应设计

立面是否与最新平面相符,门窗、阳台、檐口、装饰线等建筑元素平面定位关系正确。

46.层高、竖向标注尺寸及标高设计

层高是否与下发的平面设计条件说明和立面条件图相符,立剖面有无三道尺寸标注,局部重要构件有无立面标高。

47.立面材料及材料说明设计

住宅部分立面材料及材料说明是否符合集团设计院相关要求。

个别材料色差、型号、规格变更须以材料设备部下发的材料定板通知书为准。

48.金属栏杆标准设计

阳台栏杆、阳台装饰线做法是否符合符合集团设计院相关要求。

49.空调与百叶设计

空调百叶颜色标注是否清晰,准确无歧义,是否符合集团设计院相关要求、立面设计条件图和立面效果图。空调机位的尺寸有无满足集团的空调设计指引中的技术数据,立面效果是否处理得当。

50.门窗与玻璃设计

门窗洞口尺寸是否与细化确定的平面相符,分格是否美观,窗扇玻璃是否符合集团门窗公司工艺技术的合理要求。

窗台高度是否满足集团有关规定,梁高是否与平面细化图的结构框梁尺寸相符,有无配合某些北方项目调整窗台高度。

窗框与玻璃颜色、品种是否正确,与公司有关各地区热工的玻璃规定相符。

窗套及上下窗板线的尺寸与大样相符,颜色与效果图相符。

51.电梯设计

电梯尺寸是否满足集团指定厂家的对应型号技术数据,检查电梯井剖面的基坑深度、顶层缓冲高度、机房净高、机房平面。

52.楼梯设计

楼梯剖面设计是否满足国家相关的建筑规范,重点检查净高是否满足强制性规定。立面开窗是否与平面功能、剖面高度相对应,是否与效果图基本一致。

53.烟道、大型设备室外机设计

烟道出天面部分是否美观,大型设备的室外部分有无遮蔽美化处理,是否满足设备通风散热的工作需要。






haixinbaba
2014年04月22日 08:30:08
2楼
怎么直接就是从五开始啊
回复
haixinbaba
2014年04月22日 08:31:53
3楼
1234是什么呢,楼主也分享分享啊
回复
令钱冲
2014年04月22日 09:08:40
4楼
非常全面,学习了。
回复
cai1988dong
2014年04月22日 09:15:57
5楼
vensang 发表于 2014-4-22 09:08 非常全面,学习了。不错 下载收藏
回复
lychee110
2014年04月22日 09:50:27
6楼
好好学习下,受教了
回复
sjh819
2014年04月22日 10:54:32
7楼
资料不错,顶一下。
回复
滴血雄鹰
2014年04月22日 13:57:34
8楼
haixinbaba 发表于 2014-4-22 08:31 1234是什么呢,楼主也分享分享啊估计1234不是暖通专业的:lol
回复
david200901050
2014年04月22日 22:18:19
9楼
谢谢楼主的分享
回复
远方zc0801
2014年04月23日 08:45:23
10楼
资料不错,顶一下。
回复
jyh060552
2014年04月23日 09:10:01
11楼
谢谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开