有一工程,地下室特别大,长400m,宽300m,上部有56个高层建筑,请高人指导一下地下室中间是不是设永久沉降或伸缩缝!!!
有一工程,地下室特别大,长400m,宽300m,上部有56个高层建筑,请高人指导一下地下室中间是不是设永久沉降或伸缩缝!!!
15楼
没见过这样的
回复
16楼
1000mi一公里
回复
17楼
首先想知道,这个工程总占地面积是多少?
做后浇带或收缩混凝土是不是可以考虑?
回复
18楼
这个项目真是大。。
回复
19楼
建议地下部分采用收缩混凝土,对混凝土收缩徐变应力和温度应力进行计算并采取相应构造措施。
回复
20楼
划分好区域做后浇带
回复
21楼
地下室不建议设永久性沉降缝。一般可以考虑伸缩后浇带、沉降后浇带、膨胀加强带等处理措施
回复
22楼
从温度缝的角度来说建议设缝
从多塔结构的概念来说不要设缝,而且地下室设缝后期防水很是麻烦;
设加强后浇带,用合适的混凝土添加剂;且要通过专家论证才行;
回复
23楼
正如总工所说,不设缝,其他构造措施加强
回复
24楼
我个人建议应当设纵横缝,分成150*200四个较为妥当
回复