有一工程,地下室特别大,长400m,宽300m,上部有56个高层建筑,请高人指导一下地下室中间是不是设永久沉降或伸缩缝!!!
有一工程,地下室特别大,长400m,宽300m,上部有56个高层建筑,请高人指导一下地下室中间是不是设永久沉降或伸缩缝!!!
2楼
这个项目真是大。。
回复
3楼
优先考虑设温度缝。400x300米太长,面积太大,相应的工程实例不太多。不设缝对设计和施工都会带来很大的挑战。即使是全埋地下室也难以保证在混凝土收缩和温度应力作用下不会开裂。另外还要考虑体型和基础持力层等等因素。
如果确实不能设缝,应对混凝土收缩徐变应力和温度应力进行计算并采取相应构造措施。
回复
6楼
不建议设缝啊,后期防水效果不好。建议地下部分采用收缩混凝土,另外按伸缩缝间距设置膨胀加强带
回复
7楼
不设缝,底盘作为嵌固层,上面塔楼各自计算。
回复
8楼
我们总工说的不要设缝,某省会城市最大的地下室1000米不设缝,但是概念要到位,能用的招都用上,记得用了一个诱导缝的招
回复
10楼
小手一抖~两分到手~:)
回复
11楼
不建议设缝啊。建议地下部分采用收缩混凝土,对混凝土收缩徐变应力和温度应力进行计算并采取相应构造措施。
回复
12楼
不设缝 做后浇带或膨胀加强带
回复
13楼
不建议设缝啊。建议地下部分采用收缩混凝土,对混凝土收缩徐变应力和温度应力进行计算并采取相应构造措施。
回复
14楼
长400m、宽300m的场地,上部要布置56个高层建筑,场地够么?或高层非常小?
回复