请教,我一个车间1800平方,吊顶后的高度是6.8米,室内要求保证25度以内的温度,车间设备发热量可以不计,建筑为混凝土结构。请问这个负荷应该是多少?谢谢!

请教,我一个车间1800平方,吊顶后的高度是6.8米,室内要求保证25度以内的温度,车间设备发热量可以不计,建筑为混凝土结构。请问这个负荷应该是多少?谢谢!
免费打赏
wu.ye
2007年09月29日 19:04:06
12楼
要求并不高,可以估算。按250-300w/m2,计算即可(看其他围护结构确定上、下线。且不含新风负荷)
回复
wu.ye
2007年09月29日 19:06:29
13楼
工业厂房新风可按人数计算,每人30-40立方米/小时即可。