您好!请问办公楼的给水管网水力计算怎么进行啊?分段后,每段给水设计秒流量是用书上的0.2α*Ng½吧?(不考虑延时自闭阀大便器)是这样一步步下来的吗?入户管的设计流量应该是多少呢?是将当量累加来求设计秒流量吗?是室内的给水。。。。
您好!请问办公楼的给水管网水力计算怎么进行啊?分段后,每段给水设计秒流量是用书上的0.2α*Ng½吧?(不考虑延时自闭阀大便器)是这样一步步下来的吗?入户管的设计流量应该是多少呢?是将当量累加来求设计秒流量吗?
是室内的给水。。。。
2楼
该办公给谁当量总和带入你的那个公式,就求出来了,蹲便器当量别弄错了。
回复
3楼
loveying0912 发表于 2014-4-19 11:08 该办公给谁当量总和带入你的那个公式,就求出来了,蹲便器当量别弄错了。哦。那就不用算什么最高日用水量,最高时最高时用水量了吧?发现这些东西再后来的运算过程中没用到啊。。。。
回复
4楼
woaiguoke 发表于 2014-4-19 15:26 哦。那就不用算什么最高日用水量,最高时最高时用水量了吧?发现这些东西再后来的运算过程中没用到啊。。 …跟最高日和最高时没关系,设计秒流量只跟当量有关系。
回复
5楼
最高日、最高时对于管径计算没什么用,对于自来水公司开口和计算年用水量等指标时有用。管道计算必须按设计秒流量计算。针对不同的建筑类型套用不同的计算公式即可。
回复
6楼
最高日用水量的计算,对需用蓄水池有用
回复
7楼
对啊!!是总当量数
回复
8楼
楼上正解。
回复
9楼
loveying0912 发表于 2014-4-19 11:08 该办公给谁当量总和带入你的那个公式,就求出来了,蹲便器当量别弄错了。是的,说的很对
回复
10楼
loveying0912 发表于 2014-4-19 11:08 该办公给谁当量总和带入你的那个公式,就求出来了,蹲便器当量别弄错了。说的很对哦,计算不要漏掉一些就行了
回复
11楼
是的,总当量数
回复