YJV-4*150+1*70还是YJV-4*150+1*95?

YJV-4*150+1*70还是YJV-4*150+1*95?
ljn112233
2014年04月18日 18:01:44
2楼
YJV-4X150+1X70
回复
电气老孙
2014年04月18日 20:51:45
3楼
这个有讨论的必要吗?难道就因为规范规定的PE线截面积不小于相线的一半,楼主认为70的不到150的一半所以要用4*150+1*95?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月18日 21:06:02
4楼
电气老孙 发表于 2014-4-18 20:51 这个有讨论的必要吗?难道就因为规范规定的PE线截面积不小于相线的一半,楼主认为70的不到150的一半所以要用 …跟成套设备的那个规定有什么关系?GB 7251.1-2005规定了低压成套开关设备保护导体截面积选择,不过明年换2013了
回复
电气交流
2014年04月18日 22:06:50
5楼
我一般用后者,两者价格相差无几。
回复
云飘飘
2014年04月19日 06:31:31
6楼
是第一个,因为厂家基本不生产第二个
回复
lingxuct
2014年04月19日 09:30:05
7楼
电缆中N芯线是相线的一半(稍大一点),就150的是特例,设计手册和厂家样本中都是70。
回复
武汉机电小强
2014年04月19日 09:35:58
8楼

YJV-4X150+1X70!!!!

150/2=75<80。。。
回复
cxr1999
2014年04月19日 13:45:01
9楼
与3C标准要求是有不符的地方。:@
回复
小电容美眉
2014年04月21日 10:45:39
10楼
不管多简单的事,讨论一下,兴许发现不简单的地方呢
回复
bc04102
2014年04月21日 11:59:32
11楼
????????//?