2楼
在满足变压器使用寿命的前提下,夏季轻载,可考虑冬季过载运行。有个最大过载值,好像是20%。
回复
3楼
正常时变压器过负荷运行,其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质的温度和过负荷前变压器所带的负荷等来确定。
事故过负荷只允许在事故状态下使用,其允许值应符合下列规定:
事故过负荷/额定负荷 1.3 1.6 1.75 2.0 3.0
允许时间(min) 120 45 20 10 1.5
回复
4楼
谢谢两位,我说的是正常过负荷。
查了一下,正常过负荷的时间,与过负荷倍数及过负荷前变压器上层油温
有关系,不知道这个油温可不可以根据过负荷前外界温度(室外),负载率、
等估计一下?那为大侠有这个经验或者资料?
回复
5楼
油变的话正常过负荷在30%几个小时是没问题的,而且跟温度有关,
回复
6楼
老头,给我一些吧:)
回复
7楼
老头,给我一些吧:)
回复
8楼
论坛总出BUG,我问TTTOO1要分的帖子怎么发这里了?
不编辑了,老头多给我一份吧:)
看看下面的图片,日负荷率是指准备过负荷使用前的负荷率吗?
回复
9楼
秆上变压器最大只能到315吗?为什么?
回复
10楼
各位老大,我想请问一下315KV的油变夏季的最高负荷能带多少安?全天性的,现在已经500安了,还有十几台空调没开.该怎么办呢?
回复