可不可以用独立式探头代替火灾自动报警系统啊
wunai925921
2014年04月18日 09:18:05
只看楼主

1000平以下的两层老年公寓,可不可以用独立式火警代替火灾报警系统啊

1000平以下的两层老年公寓,可不可以用独立式火警代替火灾报警系统啊
开心老爸
2014年04月18日 09:56:12
2楼
本来是不需要的,按新规范就需要了
回复
wunai925921
2014年04月18日 10:13:38
3楼
开心老爸 发表于 2014-4-18 09:56 本来是不需要的,按新规范就需要了个人感觉没必要,又不需要防排烟之类的联动!
回复
jum
2014年04月18日 11:01:19
4楼
怎么不需要?建规:老年人建筑应设置火灾自动报警系统......用词很严格,不设,失火烧死了老年人会罚的你肠子都悔青!不可以用独立火灾系统,要联控联报,而且要有监控室,切切!
回复
电气老孙
2014年04月18日 11:03:56
5楼
开心老爸 发表于 2014-4-18 09:56 本来是不需要的,按新规范就需要了一直都是需要的好不好……GB50016-200611.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;很显然老年人建筑就需要设置,不存在面积及是否消防联动控制的限制
回复
wunai925921
2014年04月18日 11:05:55
6楼
jum 发表于 2014-4-18 11:01 怎么不需要?建规:老年人建筑应设置火灾自动报警系统……用词很严格,不设,失火烧死了老年人会罚的你肠 …老年公寓、寄宿制学校、幼儿园、福利院等特殊场所,应当每个房间设置独立式火灾探测报警器。这是我们《山东省消防条例》2011第二十二条规定。我们这不是新建筑,是布消防!