请教个问题。高规3.4.5附注说明部分,当楼层的最大层间位移角不大于本规程第3.7.3条规定限值的40%时,该楼层竖向构件……以框架结构1/550限值为例,这里指的40%,指的是1/550x1.4=1/392,还是1/(1/550x0.4)=1/1375

请教个问题。高规3.4.5附注说明部分,当楼层的最大层间位移角不大于本规程第3.7.3条规定限值的40%时,该楼层竖向构件……
以框架结构1/550限值为例,这里指的40%,指的是1/550x1.4=1/392,还是1/(1/550x0.4)=1/1375
高处能胜寒
2014年04月17日 13:05:29
2楼
楼主很有才,第一种方法肯定是错的,你算出来的位移角远远超出规定限值,怎么可能还允许对位移比放松呢,第二种计算方法才是对的。
回复
北京院小李飞刀
2014年04月17日 13:09:33
3楼
限值的0.4,就是1/550的0.5,也就是(1/550)*0.4=1/1375
回复
beijixing110110
2014年04月17日 13:43:33
4楼
应该是第二种
回复
farywang
2014年04月17日 15:48:23
5楼
第二种结果正确,算法也太怪了吧
回复
cardina
2014年04月17日 20:42:47
6楼
是的,应该是第二种
回复
零下45度
2014年04月18日 09:12:28
8楼
第二种计算方法才是对的。
回复
顾小北008
2014年04月18日 09:14:19
9楼
限值的0.4,就是1/550的0.4,也就是(1/550)*0.4=1/1375
回复
qqcom804440650
2014年04月18日 10:08:06
10楼
小手一抖,两分到手
回复
海岸平涌
2014年04月18日 10:19:38
11楼
(1/550)*0.4=1/1375,这样算不就行了,搞不懂你第二种为什么那样转换来转换去
回复
lihong520555
2014年04月18日 10:32:14
12楼
谢谢楼主,学习了,没注意这个问题,原来位移比还可以放宽到1.6