卫生间二次排水是否可以这样做
随风随雨
2014年04月17日 10:48:38
只看楼主

参观一项目,看到卫生间通气管预留了一小管,不知道是不是卫生间二次排水。附图如下

参观一项目,看到卫生间通气管预留了一小管,不知道是不是卫生间二次排水。附图如下 IMAG1258.jpg

IMAG1258.jpg

免费打赏
sunny521000
2014年04月18日 14:46:01
12楼
是沉箱的二次排水,见到过一些工地是这样的做法,由于二次排水没有规范和图集查询,各家各家各师各法,做法五花八门,:)
回复
jeffry_2002
2014年04月19日 08:35:14
13楼
没见过,排沉箱水的话是不是应该放根小管在板下异层排水?图里留的小管感觉只能做个侧排,这样能排尽水吗?
回复
slyj409
2014年04月19日 08:39:12
14楼
值得深思,值得深思值得
回复
zk_05
2014年04月19日 16:34:02
15楼
确定是通气管吗,是不是污废分流的?
回复
zy369369369
2014年04月20日 22:51:23
16楼
2002sunny 发表于 2014-4-18 14:46 是沉箱的二次排水,见到过一些工地是这样的做法,由于二次排水没有规范和图集查询,各家各家各师各法,做法 …新手请教哈:沉箱排水是什么意思?二次排水是指什么?
回复
sunny521000
2014年04月21日 15:09:31
17楼
沉箱的概念知道吧,就是卫生间结构降板30--40cm,以便将本层卫生间的排水支管安装的本层内部;而沉箱内如果防水做的不好,或者管道接的不好,长期以往肯定会有积水,排出这些积水的管道敷设方式就是所称的二次排水,没有规范做法,而且较为严谨规范的设计院也不设计二次排水,多见于房地产内部常规做法;如果,不予考虑的话,二次装修的时候,装修施工做卫生间的时候就会下意识的用钻头在排水立管根部打孔,作为排水孔,这样的话,就掩盖了防水做的不好积水的问题
回复
sunny521000
2014年04月21日 15:12:58
18楼
其实这种不规范的做法很恐怖,你试想,如果每层都在排水立管根部都打孔的话,这根排水立管岂不是千疮百孔,使用寿命可想而知的了
回复
humingyiyong
2014年04月21日 15:51:34
19楼
用于排除沉箱内可能发生的管道漏水或者管道检修泄水,一般做成侧排地漏。
回复
杜钧
2014年04月21日 19:11:07
20楼
这个是沉箱排水用的,作用很大,不然沉箱的积水没法排掉。恒大的下沉式卫生间都有这样设置。
回复
dl_2010
2014年04月22日 09:16:43
21楼
学习了 继续努力!
回复