参观一项目,看到卫生间通气管预留了一小管,不知道是不是卫生间二次排水。附图如下
参观一项目,看到卫生间通气管预留了一小管,不知道是不是卫生间二次排水。附图如下
2楼
沉箱排水设计没考虑过,听说同层排水特殊配件自带收集这块积水的地漏。
积水接到通气管属于应急排水,合理不合规范
回复
3楼
同层排水预留的吧
回复
4楼
有可能是做器具通气
回复
5楼
做法错误,首先小管明显不能接入通气管,其次同层排水只有检修地漏才有水封,你这个小管自然是从检修地漏之后出来,这根小管是不是多余了?
回复
6楼
同层墙排。不过那根小横支管感觉解释不通。。。
回复
7楼
排水管道肯定不能接到通气管中了
回复
8楼
现在都有专门的配件了,怎么还用这种做法的呢
回复
9楼
做法见过,属于无奈之举,但这么做也有这么做的好处,防止排水倒流入沉箱,其他做法虽然号称也能防止倒流,但若排水立管堵塞隐患很大。
回复
10楼
想必是同层排水设置的,用于排出两道防水层间的积水
回复
11楼
可能是器具通气管呢?
回复