雨水排放方案选择
smileyin2008
2014年04月16日 21:18:21
只看楼主

某厂区北侧有一根市政雨水排水管,口径600,厂区雨水管最终口径在1000左右,且埋深远远深于市政管网,市政管网无法满足要求。现设排水泵站强拍至运河,在排水泵站进水池上部设置旁路自流管,当雨量比较小的时候自流排除雨水至市政管网。当雨水量比较大的时候通过泵站提升排至运河。请问这样处理有什么不妥的地方吗?排水泵站示意图如下。

 Drawing1.jpg

Drawing1.jpg

免费打赏
梦就在
2014年04月21日 23:02:13
12楼
老老实实的做提升吧。
回复
ninim667
2014年04月23日 14:46:27
13楼
同受教啊~~