雨水排放方案选择
smileyin2008
2014年04月16日 21:18:21
只看楼主

某厂区北侧有一根市政雨水排水管,口径600,厂区雨水管最终口径在1000左右,且埋深远远深于市政管网,市政管网无法满足要求。现设排水泵站强拍至运河,在排水泵站进水池上部设置旁路自流管,当雨量比较小的时候自流排除雨水至市政管网。当雨水量比较大的时候通过泵站提升排至运河。请问这样处理有什么不妥的地方吗?排水泵站示意图如下。

 Drawing1.jpg

Drawing1.jpg

免费打赏
shirden1002
2014年04月17日 08:18:47
2楼
自流管不行吧,高程限制难以自流吧
回复
smileyin2008
2014年04月17日 19:34:41
3楼
如果按照进入雨水泵站的雨水管的高程是行不通的,现在的做法是在雨水泵站集水池的上部开孔自流排出。个人感觉行不通,整个厂区的雨水管道都处于承压排放状态。但是业主说他们见的很多这样的,觉得可能是我了解的比较少了。
回复
shirden1002
2014年04月18日 08:58:00
4楼
按你的高程看,集水池的水不可能漫过6m的,如果漫过6m你前面小区岂不是要淹掉了?水会顶住前面水流的,管道里面的水难以外流。由于市政管网高程比集水池高出很多,在暴雨期间,可能会发生市政管道雨水倒流集水池的风险。
回复
god_zhh
2014年04月18日 10:41:58
5楼
:handshake
回复
在水一方oo
2014年04月18日 12:48:05
6楼
不知道你的雨水是如何能从集水池溢流到市政管网的,进水管自流排入雨水,怎么能提升如何能提升到6m,莫非集水池内另有提升水泵?
回复
大水牛
2014年04月18日 13:27:13
7楼
shirden1002 发表于 2014-4-18 08:58 按你的高程看,集水池的水不可能漫过6m的,如果漫过6m你前面小区岂不是要淹掉了?水会顶住前面水流的,管道 …只是打个比方,小区的地面高程肯定要高于6米。这个方案就等于在雨水泵站的集水池里卖弄设了一个溢流口。溢流口设置拍门。
回复
kobejun
2014年04月19日 10:33:23
8楼
自流是不太实际了,还是老老实实的做提升吧。
回复
loveying0912
2014年04月19日 12:18:37
9楼
只能做提升
回复
yan1058433915
2014年04月19日 13:00:54
10楼
差距这么大不做提升泵站怎么做?
回复
小小菲菲
2014年04月21日 22:33:31
11楼
谢谢各位大神详解
回复

相关推荐

APP内打开