150/5的/5是什么意思,如果我的互感器是150/1,而我的电流表则表上的数据是偏少还是偏多
150/5的/5是什么意思,如果我的互感器是150/1,而我的电流表则表上的数据是偏少还是偏多
2楼
個人意見~僅供參考~
/5 - 額定二次電流標準值
(見附圖)
如果改用150/1之CT在原(5A)之儀表上
儀表顯示值會較小
約為原1/5~
回复
3楼
简单的说就是比1的系统电流线比比5的长,因为容量大,同样的伏安数,比1的肯定比比5的带二次负载强,所以就这样了
回复
4楼
电流互感器xxx/5与 xxx/1的标注,表示额定电流时,二次电流是5A与1A的关系。
楼上已经说了,当电流互感器带负载(容量一样大时)能力二次电流小了,所带的能力就大了。
回复
5楼
lesonlee 发表于 2014-4-17 16:24 個人意見~僅供參考~/5 - 額定二次電流標準值谢谢,受教了
回复
6楼
攻城师27197 发表于 2014-4-17 16:55 简单的说就是比1的系统电流线比比5的长,因为容量大,同样的伏安数,比1的肯定比比5的带二次负载强,所以就 …谢谢,本人非常感谢
回复
8楼
1楼的解答正确。对于计量用电流互感器,150/1A 较之150/5A 测量的准确度要高。
回复